bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
336楼  发表于: 2009-02-10 07:43
【zhangqiuxu】 【chenxd 】模拟量很简单的,你们自己说一个具体的程序要求,会给你们写一段的
引用
刚学习西门子200有很多困惑,还请高人指点.可能我现在还不会提问,呵呵!
1关于PID运算一般是不是用向导做子程序去调用比使用功能块指令方便?.这样可以不要做工程量与标准量的转化.
2编程时用定时中断SMB34会产生中断事件号10,在中断事件号10的中断中断服务程序里做PID调节.
请问若是设定SMB34=100MS是不是说PLC每隔100MS去采样PID的反馈量,还是指每隔100MS去执行中断服务程序

3若现在有8个PID回路,是不是只需放在SMB34对应的中断事件号10的中断服务程序中即可.
4/EM277作为S7200的智能模块一般是作为PROFIBUS从站,也就是该PLC可以作为PROFIBUS-DP
网络的一个从站,想问这个PLC本身也己编程,主站对该从站可以读写操作吗?要是读写操作
会不会与自身的200程序有冲突?还有组态时从站的PLC地址是按组态时的编号来相应分配的吗
问题问的很好,动脑想了。1、作成向导的目的就是为了方便,向导的表面字义就是在迷茫中引导你。很多东西自然就先做好了。2、去调用中断的程序,而不是去采样的 3、有自己的对应关系,需要自己编程去实现4、首先你要理解主从的含义:主站就是领导,从站就是员工。主站可以询问、或要求从站写某些内容。从站只能响应主站的询问,就是问什么答什么,不允许询问主站。就是把自己该做的都准备好,放在固定的存储位置,等待主站询问。
[ 此帖被bhqt在2009-02-10 07:52重新编辑 ]
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
bo0914
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bo0914的 主题 / 回贴
337楼  发表于: 2009-02-10 18:21
有3台设备(带触摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新开电,其中的一台从触摸屏输入开机密码却提示是错误的;于是拆另外1台PLC到这有问题的试,一切恢复正常;然后把能够正常运行的PLC的程式读出并保存,再把保存下来的PLC程式下载到不能正常运行的PLC上,可打开设备电源,从触摸屏输入的密码提示还是错误的。COPY→下载,参数还要修改哪些?对西门子PLC不熟,请指导。
谢谢!
lujiaw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2008-06-22
最后登录: 2020-02-10
查看lujiaw的 主题 / 回贴
338楼  发表于: 2009-02-12 11:17
我用的数据线是USB/PPI+,型号是PPI-RS485,USB驱动程序已安装好,上载程序时显示通信错误,PLCCPU为216CN,上有两个串口我都试过,通信接口设为COM1,协议为PPI,模式为11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何设定才能通信,谢谢!
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
339楼  发表于: 2009-02-12 11:41
引用
有3台设备(带触摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新开电,其中的一台从触摸屏输入开机密码却提示是错误的;于是拆另外1台PLC到这有问题的试,一切恢复正常;然后把能够正常运行的PLC的程式读出并保存,再把保存下来的PLC程式下载到不能正常运行的PLC上,可打开设备电源,从触摸屏输入的密码提示还是错误的。COPY→下载,参数还要修改哪些?对西门子PLC不熟,请指导。谢谢!

先确认问题出在PLC上还是触摸屏上。有可能PLC串口烧了。也有可能屏没有保存住密码。PLC哪端如果要保存的话,在【系统块】划归到掉电保持的区域
引用
我用的数据线是USB/PPI+,型号是PPI-RS485,USB驱动程序已安装好,上载程序时显示通信错误,PLCCPU为216CN,上有两个串口我都试过,通信接口设为COM1,协议为PPI,模式为11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何设定才能通信,谢谢!

电脑端没有更改。右键“我的电脑”管理选项,选择设备管理,看COM口,你的USB电缆占用的那个口,然后更改编程软件的PG/PC接口,保持一致即可。编程软件要改成中文的编程环境。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
lujiaw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2008-06-22
最后登录: 2020-02-10
查看lujiaw的 主题 / 回贴
340楼  发表于: 2009-02-13 09:09
搞好了,我的电脑COM3已用,改为PLC的COM4与电脑的COM4,还要把地址改为1
qw1228
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 197 点
下载积分: 713 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-10-09
查看qw1228的 主题 / 回贴
341楼  发表于: 2009-02-14 14:17
您好,请问能大概告诉我用S7200与WINCC做DP通讯吗?或者介绍点资料也行,谢谢
heming28
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 468 点
下载积分: 920 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-03-29
查看heming28的 主题 / 回贴
342楼  发表于: 2009-02-18 14:45
我另有一事,我的西门子软件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08无法打印,在二台电脑上均这样(无法启动打印作业),与PLC通讯正常,请问是什么原因,谢谢,(一台电脑是XP 操作系统  一台电脑是2000操作系统),重装后时好时坏
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
343楼  发表于: 2009-02-19 20:47
引用
我用的CPU型号224 AC/DC REL 订货号为 6ES7 214 -1BD23-0XB0 问题:程序里用了一个 SM0。4 一分钟的脉冲计算外部输入的一个变量,每分钟计算出来一个结果,结果存于VD130中是实数,我现在要把每分钟计算出的结果累加在同一个VD160中我应怎么做,也就是说上一分钟的和作为这一分钟的加数,这个过程从程序开始到结束。结果要显示。我的屏是TP177B PN/DP            

这是一个很经典的【流量累计】问题。我记得网站上面有这个200的简单累计程序,你搜一下【流量累计】吧。思路跟你说的这个一样,注意用脉冲的上升沿去累加,另外注意溢出的问题
引用
lajiwangzhan:

入学者如何在一周内编写出用西门子S7-200   CPU-222来控制步进电机的驱动器的程序。请教版主DD了!~ 具体情况是用一个传感器对输送带进行定位。然后运用步数控制输送带前进的距离。 在此拜谢了!~

先仔细的了解控制流程,列出一个控制流程表(初学者的方法),然后查找200中的发送脉冲的指令,按下F1就会有个例子,自己照着那个写就可以了。注意不要用向导,向导麻烦。
引用
heming28:

我另有一事,我的西门子软件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08无法打印,在二台电脑上均这样(无法启动打印作业),与PLC通讯正常,请问是什么原因,谢谢,(一台电脑是XP 操作系统  一台电脑是2000操作系统),重装后时好时坏

很好解决。先看看用别的软件能否打印出东西来,然后就知道是你的MICROWIN V4出问题了,还是系统出问题了。这是思路。有了思路剩下的就是你的解决方法了。自己加油
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
山大王
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-09-10
最后登录: 2024-10-27
查看山大王的 主题 / 回贴
344楼  发表于: 2009-02-19 20:49
200系列SP5的软件我装了很多次都装不上,版主能否告诉我安装的具体步骤.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
345楼  发表于: 2009-02-20 11:59
引用
引用第423楼山大王于2009-02-19 20:49发表的  :
200系列SP5的软件我装了很多次都装不上,版主能否告诉我安装的具体步骤.



具体步骤参考;  http://www.ymmfa.com/bbs/read-gktid-30905.html
pujiangang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 394 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2173 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2024-09-19
查看pujiangang的 主题 / 回贴
346楼  发表于: 2009-02-21 20:46
请问我的S7-200cpu214PLC用S7-200SP6软件连不上,显示通信PROFIBUS网络上存在主站,当前设备不支持主站。请选择一个多主战设备在重新尝试,请问怎样解决,请回复。

                                                                         谢谢
chenxd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenxd的 主题 / 回贴
347楼  发表于: 2009-02-24 13:50
大哥:214-2BD23-0XB8自带模拟量输入输出的,现在我AIW0传到VW0我都还没给定信号,怎么VW0就有数字显示,,同时我将M点也联接了,却还是如此,请知的相关大哥回话呀