引用刚学习西门子200有很多困惑,还请高人指点.可能我现在还不会提问,呵呵!1关于PID运算一般是不是用向导做子程序去调用比使用功能块指令方便?.这样可以不要做工程量与标准量的转化.2编程时用定时中断SMB34会产生中断事件号10,在中断事件号10的中断中断服务程序里做PID调节.请问若是设定SMB34=100MS是不是说PLC每隔100MS去采样PID的反馈量,还是指每隔100MS去执行中断服务程序3若现在有8个PID回路,是不是只需放在SMB34对应的中断事件号10的中断服务程序中即可.4/EM277作为S7200的智能模块一般是作为PROFIBUS从站,也就是该PLC可以作为PROFIBUS-DP网络的一个从站,想问这个PLC本身也己编程,主站对该从站可以读写操作吗?要是读写操作会不会与自身的200程序有冲突?还有组态时从站的PLC地址是按组态时的编号来相应分配的吗
引用有3台设备(带触摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新开电,其中的一台从触摸屏输入开机密码却提示是错误的;于是拆另外1台PLC到这有问题的试,一切恢复正常;然后把能够正常运行的PLC的程式读出并保存,再把保存下来的PLC程式下载到不能正常运行的PLC上,可打开设备电源,从触摸屏输入的密码提示还是错误的。COPY→下载,参数还要修改哪些?对西门子PLC不熟,请指导。谢谢!
引用我用的数据线是USB/PPI+,型号是PPI-RS485,USB驱动程序已安装好,上载程序时显示通信错误,PLCCPU为216CN,上有两个串口我都试过,通信接口设为COM1,协议为PPI,模式为11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何设定才能通信,谢谢!
引用我用的CPU型号224 AC/DC REL 订货号为 6ES7 214 -1BD23-0XB0 问题:程序里用了一个 SM0。4 一分钟的脉冲计算外部输入的一个变量,每分钟计算出来一个结果,结果存于VD130中是实数,我现在要把每分钟计算出的结果累加在同一个VD160中我应怎么做,也就是说上一分钟的和作为这一分钟的加数,这个过程从程序开始到结束。结果要显示。我的屏是TP177B PN/DP
引用lajiwangzhan:入学者如何在一周内编写出用西门子S7-200 CPU-222来控制步进电机的驱动器的程序。请教版主DD了!~ 具体情况是用一个传感器对输送带进行定位。然后运用步数控制输送带前进的距离。 在此拜谢了!~
引用heming28:我另有一事,我的西门子软件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08无法打印,在二台电脑上均这样(无法启动打印作业),与PLC通讯正常,请问是什么原因,谢谢,(一台电脑是XP 操作系统 一台电脑是2000操作系统),重装后时好时坏
引用引用第423楼山大王于2009-02-19 20:49发表的 :200系列SP5的软件我装了很多次都装不上,版主能否告诉我安装的具体步骤.