sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
312楼  发表于: 2008-12-03 15:41
引用
引用第364楼xacxfl_506于2008-11-13 19:26发表的  :
您好!
S7-200CN  CPU224XP  CN     214-2BDL-0XB8  以上为设备用PLC,生产时需要对长度进行显示,设备在初装时没有此项功能。若现在想要加此项功能是否要进行例如:D/A转换等,设备上的人机  TOUCH  PANEL   K-TP178micro 是否可用上。请回复!
                             谢谢!


1.是否用到DA转换,要看这个长度是怎么检测出来的;
2.如果现在设备上就已经有跟PLC连接的TP了,那么当然而且最好是用上它,只要添加上显示长度的画面就好了。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
313楼  发表于: 2008-12-03 15:42
引用
引用第365楼xianliangen于2008-11-14 21:34发表的  :
版主,你好,我有一台226的PLC,昨天还能上传和下载程序,今天就不行了,在通信窗口里刷新,能找到PLC的地址2,但读不出PLC的型号,上传和下载程序时连接超时,请问是不是PLC的串口坏了,还是别的原因.用的是自制的PC/PPI电缆.


呵呵,最好是换一根线试试哦~
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
314楼  发表于: 2008-12-03 15:45
引用
引用第369楼雏鹰づ翱翔于2008-11-18 14:20发表的  :
我想问一下,我用的224XP的CPU,加了一个EM231的模块,EM231用了两路电流输入A,B,CPU上用了一个电流输出,请问我的这两个输入量怎么读,输出量怎么写啊?   


模拟量模块的地址分配是:从第一块开始依次往下排AIW0、AIW2、AIW4……AQW0、AQW2……

在程序中直接调用它们
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
315楼  发表于: 2008-12-03 15:46
引用
引用第370楼tianguanghui于2008-11-18 19:28发表的  :
恳请斑竹帮帮忙,我用主机装上CP5611,226CPU挂上EM227模块,用PROFIBUS通讯协议怎么通讯不上?
tianguanghui2008@sina.com.cn



软件中的通讯设置是怎么设置的?说的详细些才好判断
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
316楼  发表于: 2008-12-03 15:48
引用
引用第372楼huadan于2008-11-27 11:05发表的  :
关于S7-200跳转指令的问题
比如我在运行自动程序的时候 才运行了一半 我就用跳转指令把他跳到手动这一块时  需不需要把自动程序中的定时器等复位  我在用三菱的跳转时那个定时器就会变成累积型 在跳转时就要复位


应该是用的定时器的问题,本身定时器就是累积型的,才会在条件重新满足时继续计时;换成普通型的,不管是三菱还是西门子的应该都自动复位。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
317楼  发表于: 2008-12-03 15:51
引用
引用第374楼lonczkw于2008-12-01 22:02发表的  :
想请教斑竹:S7200和TD200编程问题
1. 为什么我编的程序连接TD200时会报“无参数块”,而用其他的程序则ok,是我哪儿设置不对?
2.在做乘法运算时,为什么我计算的结果老是不对?  初始化程序时,我已将数据变量VW..都赋值了,一计算就不对了

请及时回复我得问题,谢谢!


1.TD200的参数设置中有个设置参数起始地址的选项,要把它和STEP7 MicroWIN中相应数据块设置的起始地址定义为一致【一般应该都是0】,如果不一致就会出现无参数快的报警。
2.是否相乘之后乘积过大超出了储存区域的赋值范围?
coliu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看coliu的 主题 / 回贴
318楼  发表于: 2008-12-13 23:48
版主,你好.
      今天从我厂的伸线机中S7-200PLC中读取了程序,我用的软件是V4.0STEP 7 MicroWIN SP3,S7-200还带有TD 200 3。0版,
    
    我把读取的程序输入到别一台同样的伸线机中S7-200PLC中,S7-200PLC及TD 200都运行正常

    请问版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本显示向导 中怎么没有找到TD 200中显示的文本,请问在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本内容?

这是74楼的师兄提出来的,我现在也是遇到同样的问题,请版主相告。。。谢谢


这是
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-09-13
查看夏杏银的 主题 / 回贴
319楼  发表于: 2008-12-16 15:32
楼主辛苦了:
          我刚学西门子的,有个小问题。mov_B  输入写10 和mov_w  输入写+10,那么这个10和+10有区别吗?应该都是10进制数吧?谢谢!
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
320楼  发表于: 2008-12-19 14:00
引用
    请问版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本显示向导 中怎么没有找到TD 200中显示的文本,请问在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本内容?

这是74楼的师兄提出来的,我现在也是遇到同样的问题,请版主相告。。。谢谢

做法:菜单栏【工具】中的【文本显示向导】可以创建TD200程序。如果创建好了,有现成的程序,你可以从树形目录中【数据块】中的子块【TD_DATA_?】中找到相关的地址跟注解
具体的我抓图给你看看,你就明白了

引用
s7226cpu,使用modbus与记录仪通讯问题
我做过与山东力创的表通讯,具体例子给你发一个看看【 MODBUS通讯.rar (248 K) 下载次数:70
引用
xuzhishuai19:

s7200 的pid根据向导生成以后,调用的时候,过程变量和给定值是否还要转换成标准值啊?还是说要转换成别的值??
过程变量和给定值就是按照向导的设定就可以了。一般是反馈过程量用AIW的表示,值在0~32000,设定目标值要转换在0~100之间的标准值
引用
mxy3509:

版主:    你好,我有个s7-200的PLC6ES7 214-1BD22-0X0B,CPU是224,我买了一根编程电缆RS232C-RS485总是与电脑无法连接,老是检查通讯的接口,请问是什么原因?我的QQ964332265

1、检查电缆型号:USB/PPI电缆否?还是非工厂加工制作的?2、电缆驱动安装是否正确?检查:我的电脑---管理---硬件设备---端口(COM跟LPT口)3、PLC通讯口烧坏么,换电缆、换PLC、换电脑,尽量缩小范围,确定故障点,然后想法解决
[quote][/quote]
[ 此帖被bhqt在2008-12-19 14:37重新编辑 ]
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
王绍全
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看王绍全的 主题 / 回贴
321楼  发表于: 2008-12-22 18:58
网络1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
网络2
LD  I0.1
=M0.0
小弟明白这是一个边沿信号产生的程序,但是不明白M0.0为什么保持1个PLC扫描周期,我可能不明白扫描周期这个词,麻烦好心人解释一下,谢谢!
王绍全
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看王绍全的 主题 / 回贴
322楼  发表于: 2008-12-23 19:07
以恒大哥:
    能否帮小地看看上面的问题呀?
    我还有一个问题,我在一本书上看到数据形式的转换中说数据范围:BCD数据的字长为二进制16位(带符号),数据范围为0000-9999,我想想不通,既然带符号,怎么都是整数,第一个9怎么表示呀?1001是9,第一位1表示负数还是1,我就不明白,望指点!
ericsong2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 255 点
下载积分: 427 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2008-03-29
最后登录: 2024-03-05
查看ericsong2008的 主题 / 回贴
323楼  发表于: 2008-12-23 21:52
版主你好:
        我的S7-200的PLC版本是CPU 224  REL  01.00     .为什么我用 在西门子东莞总代理公司 卖的红色PC-PPI通讯线可以与此PLC通讯上,但我用德国产的原装通讯线却不能与此PLC通讯上.但原装通讯线又能与我们公司的其它S7-200的PLC都能通讯上.这是为什么呢,我实在是不明白.
还请版主赐教.