来论坛走了些时间,找了一下,发现个问题.
我是新手,看了很多高手回答了些在实际中遇到问题的处理方法.我现在在控制流程上还有些迷茫哟,望指教.
.位置控制,以QD75P4为例.
1.ABS时,是不是每执行一次定位后要进行OPR才能执行下次定位?
2.INC时,是不是就不用如此了,
3.能否详解一下做OPR时,用9003编号处理时,应如何做?
目前我做了一些,看上去没什么问题,可我不肯定是对的,想请各位给说道说道.让我确确实实的学习下哟,
谢谢!
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-11 21:07
只看该作者
|
小
中
大
ABS绝对位置 INC相对位置
1:ABS只需首次上电后作OPR,只要电池有电就不会丢位置.
2:INC每次上电都需OPR,断电后丢失位置,不断电可记忆.
分享
yxl19820906
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
162 点
下载积分:
557 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2024-10-20
查看yxl19820906的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-12 16:50
只看该作者
|
小
中
大
谢谢,你这里的位置是指当前设备所处位置吧,
我的现在情况是,上电不用做OPR,可是只能执行一次定位,
注:我的OPR是将当前值给为0,执行一次定位.