楼主  发表于: 2009-08-11 20:37
旋转编码器上的A相、B相和Z相这三根线是什么意思呀?
他们与PLC怎么接线?三根线必须都接呢还是其一或其二?若都接表示什么意思?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-09 23:19
可阅读指令手册关于高速计数器的介绍。
如图:




可对应计数器号选择接线方式。
A相与B相本身就相差90度,可通过监控对应的特殊辅助继电器号得出编码器的正反转状态。
差分为何物可上网搜索编码器原理!