xyd926
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2008-09-28
最后登录: 2023-04-13
查看xyd926的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-08 23:02
本人使用1PG加J2S-40A的伺服,在回原点的时候,时准时不准,具体表现为;在碰到DOG开关后有时准的时候就会在Z相脉冲输出后就停止,不正常时就会在碰到DOG开关后减速一直走到限位。
个人感觉好像Z相脉冲输出时有时无,《在不正常时短接1pg的PG0伺服也会停下,所以本人认为不是模块的问题,并且四组1PG加J2S-40A的伺服都一样的问题

请各位指教下是什么问题,在此先谢了
  




问题以解决《是cn1端子1号接口(LG)没接负极电源》
[ 此帖被xyd926在2009-08-21 13:53重新编辑 ]
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 194 点
下载积分: 586 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-01-15
查看damoguyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 11:35
有没有设定原点复归方式啊?