        我公司一台FX2N-80MR-001三菱PLC,无扩展模块,故障情况是POWER绿灯亮,CPU-E红灯亮
运行开关在RUN位置,检查电池电压3.7V正常,PLC自身提供的24V也正常。而测试所有的输入点
,居然输入状态指示灯都不亮。用通讯线与电脑联机,显示出错无法连接。偶尔较长时间断电再上电,
PLC能够正常,正常时PLC可运行,输入输出工作正常,指示灯都正常显示,和PC的通讯也好了,但
断电再送电故障又同前述。
    拆开外壳检查无插口松动,外部排除短路过流故障。请高手指点该故障,怎样维修。谢谢大家!
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-07 14:46
我也碰到这种情况。。。
软件监控好像是看门狗出错
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-07 15:03
好像是扫描周期出错了。。。看门狗自动锁住,去年碰到的问题。。直接叫三菱公司去修了