  PLC用途越来越广泛,我所接触的一些设备中,发现用PLC的设备,故障产生后一般故障点查照比较困难,
    原因大都是plc编程时没有考虑到,传感器、接近开关等有损坏一般PLC不能自我诊断,特别在一些传感
    器、接近开关比较多的设备中往往让人感到手足无措。 每次检修总带个手提电脑不是很方便,维修多靠
   经验。设备多多少少有故障发生,要考虑用户维护方便,同也给plc编程人员减少烦恼!
   编程时要考虑:
  1,在不增加成本的前提下,特别是在没有触摸屏时,PLC多余的输出触点作为报警指示,在做动作时最好
       设置内部监视时间超时报警,报警时关闭输出负载总电,对应输出点让其慢闪报警指示。
  2,不可能同时接通的限位同时接通则报警,让对应输出点让其快闪报警指示。
  3, 在用触摸屏时,每个报警指示要能提示故障点及对策,让触摸屏充分发挥其显示优势。
  4, 最好能编一个调试设备程序,能编程解决的就不要动“刀子”解决(象调相等能在程序内调相),有利调试设备故障点查照。

     以上同勉!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 优秀文章,加分奖励
  • 下载积分:+1(wnsg)
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-05 19:16
    那只能说明你对设备的不了解,设备都有相应的图纸,每个输出点都要满足条件才会输出,PLC上面都有输入和输出指示灯,如果你对设备了解,那么你只需要看看PLC上的输入指示灯就知道是否满足输出条件。如果输入条件都满足了还没有输出,你再去考虑程序的问题。OK。
    自己的事情自己做.