小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-30
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 11:47
屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
czg1127
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2022-11-03
查看czg1127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-08 09:19
DTC1000还不错的,触摸屏支持的话直接可以和DTC1000通讯,比用PLC和dtc1000通讯简单点