楼主  发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量  0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)  
请问各位知客如何解决?
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-09 11:48
可以把线路分成两路。就是说变频器分开,然后在安装屏蔽线或者是罩并接地。就好了。以前我们公司也有出现过这样的情况,我们那台是波峰焊机。自从改了以后旧稳定咯