楼主  发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量  0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)  
请问各位知客如何解决?
szz987
孤家寡人
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 972 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 68594 分
在线时间: 456(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2024-11-15
查看szz987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-20 21:33
采用双根屏蔽线,并接地!!金属管穿线!!