ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-11-08
查看ebepower的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量  0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)  
请问各位知客如何解决?
lovsunner
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lovsunner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-07 19:28
用屏蔽线呀
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬