用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
断路器额定电流的疑惑
上一主题
下一主题
lhs64987572
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
197 点
下载积分:
736 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2007-04-29
最后登录:
2022-11-18
查看lhs64987572的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-04 17:07
全看
|
小
中
大
今天用了一个LS的断路器,额定电流为30A,当一位电工将其用在48A的加热管上面,整整过了7分钟,断路器不跳闸,直到将2.5平电线熔化相线短路才跳闸,想请教1、为什么超过30A的电流在那么长的时间多不保护,2、请问超过多少额定电流,多少时间跳闸其关系如何???3、以上事件正常么?还是LS质量不行?
分享
baoshizhi
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
522 个
工控威望:
529 点
下载积分:
2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-08-21
最后登录:
2014-07-20
查看baoshizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-05 08:44
全看
|
小
中
大
48A是怎么来的?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
断路器额定电流的疑惑
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问