断路器额定电流的疑惑
上一主题
下一主题
lhs64987572
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
197 点
下载积分:
736 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2007-04-29
最后登录:
2022-11-18
查看lhs64987572的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-04 17:07
全看
|
小
中
大
今天用了一个LS的断路器,额定电流为30A,当一位电工将其用在48A的加热管上面,整整过了7分钟,断路器不跳闸,直到将2.5平电线熔化相线短路才跳闸,想请教1、为什么超过30A的电流在那么长的时间多不保护,2、请问超过多少额定电流,多少时间跳闸其关系如何???3、以上事件正常么?还是LS质量不行?
分享
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-05 08:56
全看
|
小
中
大
先量下负载电流为多少再定结论