各位前辈有用过三菱GT1050的吗?怎么不能输入小数啊?比如我在屏上输入2.2,显示2.0,PLC里监控是20,我在屏里做了写入乘10,监控除10的数据处理的。
分享
hxcat
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
305 点
下载积分:
695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2008-08-27
最后登录:
2024-01-10
查看hxcat的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-03 16:18
全看
|
小
中
大
没有人知道吗?郁闷啊
分享
hxcat
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
305 点
下载积分:
695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2008-08-27
最后登录:
2024-01-10
查看hxcat的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-04 12:10
全看
|
小
中
大
我就是和5楼大大一样设置的,输入100.5,显示100.0,PLC里监控该数据为1000,我在触摸屏里做了输入乘10,监控除10的运算的。4楼说的勾选“小数位数自动调整”没试过,以前用GT1175的屏貌似不要勾也能显示正确输入。
分享
hxcat
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
305 点
下载积分:
695 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2008-08-27
最后登录:
2024-01-10
查看hxcat的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-04 12:22
全看
|
小
中
大
我去试试看,谢谢楼上大大的帮助 !