  源型,漏型怎么理解? PLC的输入类型有源型,漏型,手册上找又不到对源型,漏型的说明,望大侠们指点解释一下。在此谢了。
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-01 10:47
今年6月份,我用FX1N-24MR PLC改造过一台德国的设备.
其中信号输入是PNP ,经过我的测试,三菱的PLC输入NPN 及PNP都没有问题的.
付图...
300编号是外部电源+24V    400编号是外部电源0V
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    13609073404
    天各一方
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-16
    最后登录: 2018-04-20
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-01 10:48
    补回图纸
    附件: 电气图纸.rar (22 K) 下载次数:266
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录: