三菱FX2N的PLC内部已经接把输入点的COM已经接到内部电源的24V上了 PLC的24V边的那个COM其实就是0V 如果我们用那个COM点的话 接近开关之类的传感器就用NPN的了 我个人觉得 如果我们想用PNP的传感器 完全可以外接一个DC24V的开关电源 并且把外部电源的0V接到PLC输入端的24V上 (输入端的COM不要接任何线了) 同时把DC24V接到有输入点的地方 此时就可以接PNP的了
但是我看了西门子S7-200的PLC 输入点的COM ( ?M )需要外接一个电源进去才可使用的 但是书上介绍的 输入COM点(?M)接0V位漏型接法 输入 COM点(?M)接DC24V位源型接法