  源型,漏型怎么理解? PLC的输入类型有源型,漏型,手册上找又不到对源型,漏型的说明,望大侠们指点解释一下。在此谢了。
shaolin316
QQ:76318479
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 311 点
下载积分: 12259 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-11-14
查看shaolin316的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-25 16:20
我看西门子S7-200和三菱的FX2N的手册  介绍的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
shaolin316
QQ:76318479
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 311 点
下载积分: 12259 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-11-14
查看shaolin316的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-25 16:35
三菱FX2N的PLC内部已经接把输入点的COM已经接到内部电源的24V上了 PLC的24V边的那个COM其实就是0V   如果我们用那个COM点的话 接近开关之类的传感器就用NPN的了  我个人觉得 如果我们想用PNP的传感器 完全可以外接一个DC24V的开关电源 并且把外部电源的0V接到PLC输入端的24V上 (输入端的COM不要接任何线了) 同时把DC24V接到有输入点的地方  此时就可以接PNP的了  
  但是我看了西门子S7-200的PLC  输入点的COM ( ?M )需要外接一个电源进去才可使用的  但是书上介绍的 输入COM点(?M)接0V位漏型接法  输入 COM点(?M)接DC24V位源型接法