用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC的源型,漏型?
上一主题
下一主题
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-09-29
查看791891的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-31 17:57
全看
|
小
中
大
源型,漏型怎么理解? PLC的输入类型有源型,漏型,手册上找又不到对源型,漏型的说明,望大侠们指点解释一下。在此谢了。
分享
zkxzmx
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
159 点
下载积分:
601 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2009-02-10
最后登录:
2019-09-20
查看zkxzmx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-06 11:33
全看
|
小
中
大
像西门子的200PLC是可以接漏型和源型的传感器的,有的PLC就只能接漏型或者源型。
其实,源型和漏型的输入都可以用,在程序里也就是下降沿和上升沿而已
我个人理解,
当公共点接入负电位时,就是源型接线(下降沿,NPN型)。接入正电位时,就是漏型接线(上升沿,NPN型)。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC的源型,漏型?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问