楼主  发表于: 2009-07-30 09:57
我把AD的数据读取到D0中 但是D0一直是1019 温度变化他也不变化 什么原因?
是D0在程序中只能被存储一次后,再读入的直就不会覆盖以前的直了?
还是其他的问题,温控表的设置是对的,4-20MA,AD的设置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采样数,(1-4096)默认直是8,正常速度,
CH5-CH8 是通道1-4平均采样后的通道数据值,CH9-CH12是1-4通道读入的当前直,我用CH5 和CH9都试过,D0中显示的1019,当温度升高或降低都不变化呢,后面我又在程序后面复位了D0,前面的D0始终还是1019不变化
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-30 20:57
TOP K0 K0  H3331 K1    一通道4-20MA开通有没有设啊?
2.测试4-20MA信号是否正常?
3.进行温度控制为什么不用温度A/D模块呢?你这样用了一个4A/D 加一个温度表成本不花算啊.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213)
    13609073404
    天各一方
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    注册时间: 2009-03-16
    最后登录: 2018-04-20
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-30 21:13
    还有最 FROM K0 K9 D0 K1  前面条件是不是一直接通,不停地读取A/D值?
    建议你不要使用D0 因此数据默认给HMI占用.最好还是发个程式上来帮你检检.