用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
伺服电机急停问题
上一主题
下一主题
hefei3903
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
450 点
下载积分:
1105 分
在线时间: 224(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2025-01-21
查看hefei3903的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-29 21:43
全看
|
小
中
大
现有一台三菱伺服电机,现在需要实现以下功能:
当有一传感器接通时,需要让此伺服电机立即停止。如何实现,软、硬件各有啥好方法?
向各位前辈请教。
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
914 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2025-01-02
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-29 22:06
全看
|
小
中
大
首先要知道是位置控制,还是速度控制,一般伺服都有一个紧停止接口,你可以试试,看看行不行,
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
伺服电机急停问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问