现有一台三菱伺服电机,现在需要实现以下功能:
当有一传感器接通时,需要让此伺服电机立即停止。如何实现,软、硬件各有啥好方法?
向各位前辈请教。
yxzhishou3
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxzhishou3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-04 20:10
伺服驱动器上控制信号排上有个接点是急停信号端,接通后伺服立刻停止,这个比软件里立刻停止发脉冲响应的更快,另外最好还是选用有刹车的伺服
另外,立刻停止的话会对传动机构有损害,你要综合实际情况多考虑考虑