各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4268 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-06-25
查看ai625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-29 21:58
三楼说法是比较正确的   民用电是单项电  但在电表总表处大部分都配用三相四线制电表  其零线电流是流经A  B C三相电流之和  所以零线截面积要至少 比火线 大一个等级的