学习时画的,水泵类一用一备,转换开关分三档,分别是#1水泵用#2备;手动;#2水泵用#1备,当主用泵故障时,备用泵延时5S投入;并设故障报警。请老手看看,有没有错误?
GX Developer 打印 梯形图 MAIN.rar
(32 K) 下载次数:74
图纸.rar
(34 K) 下载次数:61
分享
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
189 个
工控威望:
564 点
下载积分:
320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-16
最后登录:
2018-04-20
查看13609073404的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-26 16:12
全看
|
小
中
大
程序没有大的问题,电气图纸有不合理的地方.
1.PLC输出才用了零线制,这样做不太合理,这样很容易损坏PLC触点.
2.系统回路里缺少了急停开关,在设计系统安全很主要的.
分享
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
189 个
工控威望:
564 点
下载积分:
320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-16
最后登录:
2018-04-20
查看13609073404的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-27 12:01
全看
|
小
中
大
PLC输出公共点用了零线,应用L线接入公共点.这样才合理.