楼主  发表于: 2009-07-22 19:07
我公司有台设备它有两个电机!要求启动的时候要开1号电机45秒以后自动打开2号电机再关的时候先关2号电机!
(1):要求启动的时候开1号电机2号电机是开不了的
(2):停的时候不可以先停1号电机按了停的开关也没用
(3):电路中还要带手动自动为了维修的时候方便
[ 此帖被徐霞剑在2009-07-23 19:33重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:-1(sjm213) 主题不明确,误导观众
    kyfkty
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看kyfkty的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-07-23 13:05
    第一个电机的接触器常开点启动时间继电器,时间继电器延时45秒,启动第二个电机。两个电机的接触器常开点串联启动一个中间继电器,此中间继电器的常开点与第一个电机的启动按钮接点并联。停止时停止按钮的常闭点串入第二个电机的接触器线圈回路,如不需延时这样就可以了。如需要延时停止第一个电机,再加一个时间继电器就行了。其它连锁可根据实际情况灵活设置。
    [ 此帖被kyfkty在2009-07-23 13:44重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+1(徐霞剑)