12楼  发表于: 2009-07-20 09:23
接地是不能用水管的
一个中国人是条龙  
  一群中国人是条虫
duanyuzhong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-07-26 20:58
请教了别人, 现在知道为什么了,一般5楼以下自来水管都通地底下从下面把水打上来,所以可以接地  

而5楼以上的自来水管道一般是从楼顶水箱拖管子下来送水,但不是所有水箱外面都是铁壳的,很多是水泥

所以这路是绝缘不通的 所以这路水管不通电,而这路水管通电的情况也大多是有个带电体接在自来水管上

而自来水管的某处导地接通 但我们并不希望这个某处接通的物体是个人  所以说很危险

其实并不一定是5楼为标准  地下水水泵的压力是关系到你能到几楼接地  具体要根据房子设计结构来定

现在我明白出题的人只考虑到其所熟悉的建筑施工中的习惯性的一方面,并不具有代表性.    
duanyuzhong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-07-26 21:11
图片:
图片:
111111111111111111
tcx100
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tcx100的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-07-27 20:12
正如一楼所说的,水管在接头处要缠生胶带,是绝缘的,这么一来如果漏电水就带电了,后果可想而知了!
wym5952
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 236 点
下载积分: 938 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2008-11-09
最后登录: 2024-02-05
查看wym5952的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-07-31 16:48
引用
引用第8楼zhengyueyong于2009-07-13 14:23发表的  :
用来接地的管子在接头处是做了特殊处理的,像铁的烟囱,也是一节一节连起来的,在接头的地方要骑焊一条钢筋,以减少接头的电阻,底端再跟接地干线焊起来!

专业术语:跨接
  • «