loen518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看loen518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-06 20:27
欧姆龙C200HE PLC读程序问题,是不是不同版本的编程软件读出的程序会不一样,当时厂家编程是用的CX_Programmer3.0,我现在想拷贝程序,我用CX_Programmer5.0读的程序,大部分是正确的,有一部分程序明显不正确,我指设备实际运转操作和读出来的程序流程不符合,但设备本身是正常的,只是读出来的程序不对,很奇怪,从来没碰到过类似的问题,是不同版本的CX_Programmer编程软件的问题吗?请高手帮忙,明天再试一下!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8241 个
工控威望: 10371 点
下载积分: 21090 分
在线时间: 3034(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-21
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-07 18:18
OMRON的应该不存在这种问题,软件版本是向下兼容的。用OMRON的多年,从CX-P3.0一直到现在的CX-ONE   CX-P8.2,从来没有遇到楼主所说的情况。也遇到过C200HE CPU42,不论用何种版本,读出的程序完全一样。

楼主可以把程序发上来,分析一下。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。