现有一FX2N,用于控制制冷机组运行。个人有个想法,就是在机组故障时,报警后把各个报警点自动在程序里记录(包括时间、报警的开关点等),等拿到笔记本后再在程序里找刚才触发报警的记录(因上位机不能改写,所以没办法把报警点做上去),这样能做的出来吗???
怎么在PLC里取时间和日期???
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-05 22:07
全看
|
小
中
大
1、可以,无问题,报警记录程序可以使用变址方式建立数据表格。
2、PLC里取时间与日期?请读取系统寄存器D8013~D8019的数据。
以上
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享