xujun_127
做一个正直的中国人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 272 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-09-22
查看xujun_127的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-03 19:21
                                                   数量     点数
DI     6ES7 321-1BL00-00A0    5          160
D0    6ES7 322-1BL00-0AA0   4          128
AI      6ES7 331-7NF10-0AB0  16        128
AO    6ES7 332-5HF00-0AB0   3          24

PLC CPU315-2DP                     1

这样的配置可以吗,第1次弄S7-300
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-03 22:30
S7-300单机架硬件组态最多配置8个扩展模块,您的配置远远超出范围。
所以至少需要通过扩展机架或者DP子站来满足系统要求。
可通过STEP7的硬件组态来看看如何扩展。
xujun_127
做一个正直的中国人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 272 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-09-22
查看xujun_127的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-04 15:02
我准备分4个块,加ET200M
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!