刚给PLC上电,一切正常,等一段时间PLC运行灯不亮电源灯正常输入输出指示灯也不亮,输出全部是ON状态,或者刚上电一切正常,一会PLC只是电源灯亮,其余都不亮,输出全部OFF状态,我觉得是PLC有故障,懂的老师帮忙看看。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 22:28
引用
引用第5楼tangrenbo于2009-07-02 20:50发表的  :
外部有短路

三菱FX的我遇到过这种情况,是用了PLC内部的电源但在外部24V短路了