蝶恋花
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2017-05-20
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-30 14:23
公司有一台温度控制加温设备因为接错电源,本来是110V的交流却用了220V交流,把变压器烧坏了,现在换了一个上去,输出功率只比原来的小一点,但当上电启动后,数码管显示值就会不停闪烁,大概为1次/秒,控制板上的单片机是通过光电耦合来控制外面的继电器的,从而实现控制发热管,但其状态不稳定,即一会有输出一会没输出,当我把继电器的控制信号线取消后,输出一切正常,数码管显示值也不闪了,请问各位大侠,这是怎么回事?
[ 此帖被蝶恋花在2009-07-02 09:00重新编辑 ]
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-12-22
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-01 23:59
楼主呀,温度显示多少,一般显示一闪一闪是测度回路开路了,拆控制回路能正常,换个光耦试试看,再不行变压器功率加大点。但按你的说法110V错接220V,会造成过压的,你的表应该报废了。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-02 00:07重新编辑 ]
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。