qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-26 09:22
控制要求:
    水塔高50m,正常水位变化3m,水塔距离泵房较远。泵房内有30KW,AC380V泵用绕线式异步电动机5台,在正常情况下有4台处于工作状态而1台备用,采用自耦变压器降压启动。为了避免备用电机长期不用而产生锈蚀等问题,工作人员可以根据实际情况而任意设定备用电机。机组设有手动和自动两种状态,选择手动时,可以在近地或远地根据实际情况实施控制,在自动状态时,不论选哪台电机作为备用,其余4台电机都要按顺序逐台启动,并错开3s的启动时间,以便减小启动电流对电网电压的影响。
     在运行时,为了掌握运行情况,必须有和每台电机运行状态相对应的指示信号。当水泵正在运行时,如果由于故障使某台机组停车,或电机不能停止,此时发生故障的机组通过PLC发出报警信号,提醒维护人员及时处理故障。当水塔水位达到上限值时,由液位上限触点发出停机信号,上限液位指示灯亮,5s后自动机组全部停止运行。当水位达到下限时,应有报警信号,机组自动投入运行。当水塔水位到达某个位置时,报警信号消除,以便检测水位是否正常。系统在自动状态运行时,如果由于故障使某台机组停车,而水塔水位又未达到预定要求时,备用机组将自动启动,保证有4台机组同时工作,此时发生故障的机组通过PLC发出报警信号,提醒维护人员及时排除故障。
程序或有瑕疵,请指出!
也欢迎有兴趣者跟帖试编!
附件: 水塔自动控制系统.rar (12 K) 下载次数:631
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
jnbeft007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 192 点
下载积分: 774 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2009-06-02
最后登录: 2014-08-28
查看jnbeft007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-04 21:21
看看,交流进步
伤心的鱼
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看伤心的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-18 20:20
多谢,,,
tom541100
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 535 点
下载积分: 15291 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2007-09-02
最后登录: 2024-01-08
查看tom541100的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-19 09:22
学习学习
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-12-22
查看guansky168的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-25 20:22
多谢,,,