• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-23 20:10
买回来西门子PLC原装USB连接线不够一月,连接过S7 200一次,还保存了程序,程序有了变动,今天想去更新程序,可就是连不起来,因为适配器上面的三个指示灯一个也没亮,另到第二台电脑装这连接线的驱动都装不进.请高手帮忙.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 00:05
200专用的好久没用都忘了指示灯是什么状态了,但好像不用驱动的啊。只要端口设置没错就行了。忘记设置的话可以用波特率自动搜索功能哦。
西门子的线还没有这么脆弱,变成一次性的了~
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-24 13:59
我的是USB,带电插拔不知道会不会有问题,是不是烧了.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-24 14:06
那就换台电脑、换块PLC再连线试试!USB带电插拔烧掉的可能性要比串口低才对!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-24 14:21
我的也是西门子USB的原装的,从来都是带电插拔,好多年了,还没有出实现过任何问题。
如果3个指示灯都不亮的话,是否是从适配器到PLC的哪一段两头都是9针的短线出现问题了。适配器的电源是经过PLC通讯口提供的。插上后,就有两个指示灯亮的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-24 14:44
引用
引用第5楼guochunyi于2009-06-24 14:21发表的  :
我的也是西门子USB的原装的,从来都是带电插拔,好多年了,还没有出实现过任何问题。
如果3个指示灯都不亮的话,是否是从适配器到PLC的哪一段两头都是9针的短线出现问题了。适配器的电源是经过PLC通讯口提供的。插上后,就有两个指示灯亮的。


您的线缆是200还是300的?
请教下200的那根跟300的指示灯一样,插在PLC上就会亮灯吗?
好久没有使用200的线,都忘记了!
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-24 15:02
我的应该是200,300,400都可用。我试过用另一台电脑和另一PLC还是一样。我咨询了厂家工程师,他说可能是我带电插拔太多的缘故,让我返厂检测。可就我所见高手没哪一个是断电插拔的!
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-24 15:11
对了我用过解密软件,之前没密码,当时是这样的:我连接上PLC出现密码方框,我就用解密软件,居然安装人机触摸软件。之后才出现解密画面,一点解密就出现什么…802…错误?我以为是连接线放反了,就调过来,再插上,不亮了!
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-24 16:05
后面那一段线如何接法?
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-24 16:10
我的是2-2 3-3 4-4 5-5 7-7 8-8不知道是好是坏?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-24 16:45
看了楼主前两贴,迷茫了……

2--------------------------3
3------------------------- 2
4--------------------------6
5--------------------------5
6--------------------------4
7--------------------------8
8--------------------------7

这是232线缆的接法。您不是用的USB线吗?

解密,出现安装人机触摸软件,这是您的电脑的问题,与该软件本身无关哦~

虽然很多人带电插拔没出现问题(包括我),但最保险的当然是断电喽。
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-24 17:11
我用的的确是USB,可能是我说的不够清楚。这根连接线它有三部分组成嘛!第一是电脑到适配器,第二是适配器,第三是适配器到PLC的。有师父指点说可能是适配器到PLC的那根线故障,所以我量了一下自己的,再对照你们的。所以我问的就是这第三根的接法。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go