我用的是三菱A2N的PLC,但是不知道是怎么回事,程序写不进去,也清除不了内存,提示为:ROM运行中,不能写入。但是能读出来,请问这到底是怎么回事?哪位朋友能帮下忙?万分感激!!!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-23 18:04
请先编译后(按F4),再按提示方式写入程序.
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-23 18:40
先将RUN拨到STOP
蝶恋花
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2017-05-20
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-23 18:41
还是感谢一楼朋友的热情,不过你所说的我都懂,事实上的并没你说的那么简单!
sky_fly
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sky_fly的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-23 20:13
三菱的PLC运行中是不允许请除内存的
要把它弄到停止状态才可以进行操作的
jxz1999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jxz1999的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-23 20:15
是你的PLC软件安装有问题
bcshs
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bcshs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-23 21:05
为什么程序写不进去
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-07-21
最后登录: 2024-03-16
查看李飞的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-23 23:08
能读出来  应该写是没问题的哦  查一下通讯  和plc  run  or  stop
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-24 08:09
PLC在运行中是不允许请除内存的,
将RUN拨到STOP状态才可以进行请除内存操作的.
为了安全,最好是在STOP状态下进行程序的输入.
PLC无论是在RUN状态还是STOP状态都可以进对它进行程序的读取.这样现象是正常的.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(chzy_114) 热心助人,加分表扬
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    chzy_114
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 542 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 3875 分
    在线时间: 328(小时)
    注册时间: 2007-04-22
    最后登录: 2022-03-17
    查看chzy_114的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-24 08:42
    引用
    引用第8楼dl2006于2009-06-24 08:09发表的  :
    PLC在运行中是不允许请除内存的,
    将RUN拨到STOP状态才可以进行请除内存操作的.
    为了安全,最好是在STOP状态下进行程序的输入.
    PLC无论是在RUN状态还是STOP状态都可以进对它进行程序的读取.这样现象是正常的.

    这是PLC的基础知误,看看操作手册应该能解决这个问题
    蝶恋花
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 998 分
    在线时间: 52(小时)
    注册时间: 2009-05-13
    最后登录: 2017-05-20
    查看蝶恋花的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-24 09:11
    以上朋友所说的我都操作过了,但还是不行,软件应该是没问题的,因为其他的三菱PLC都能读和写的,而且也能清除内存,唯独一台不行,设备是日本制造的,上次有个朋友说让我看一下电池底下那排指拨开关是否处于关闭状态,我发现它的memory setting    switch 是处于OFF状态的,而memory  portect switch 也是处于OFF位置,后来我就把前者拨到ON位置,重新给PLC写入程序,但还是不行,总提示:ROM运行中,不能进行操作。请大家再讨论一下,这到底是怎么回事?谢谢!
    新闻联播
    东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 2654 分
    在线时间: 241(小时)
    注册时间: 2007-08-05
    最后登录: 2022-10-20
    查看新闻联播的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-24 11:06
    通过编程软件强制STOP,再写入
    • «