楼主  发表于: 2009-06-23 16:24
     我厂里的一个钢管拨料线最近老出现这样一个情况:拨料支架有时连续拨2次,这样就把前面的钢管压住了啊。正常的情况是,大概每5秒拨一次。现在的故障情况就是:5秒内连续拨2次。 但这种情况又不是连续性出现,有时一个小时出现一次,有时半小时内出现几次,急死我了! 料架是气动的!

     我自己的分析:PLC程序是没问题的,然后我也更换了电磁阀线圈。行程开关也检查了。都没问题啊。我只能怀疑是干扰的情况了。请各位兄弟姐妹给我支支招,到底是什么原因啊?以及解决的办法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干扰,怎么解决啊。。这是干扰的原因吗?     小弟不甚感激!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-23 17:12
您至少要给段这个动作的控制程序,才能分析程序语句是否存在缺陷,导致容易做出错误动作。

当然,按照以前设备动作正常的情况来看,控制程序不会有问题;但有问题的极可能是一些误信号导致其输出条件成立。
这个,您可以通过监控输出点的状态来看看。

以上的办法能够确定电磁阀是否是严格按照PLC的输出动作。
先排除这个再说。

或者可以加上一段保护程序避免这个现象的产生,确保不该动的时候不动,然后再排查可能导致该问题的原因。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王大帅)