楼主  发表于: 2009-06-23 16:24
     我厂里的一个钢管拨料线最近老出现这样一个情况:拨料支架有时连续拨2次,这样就把前面的钢管压住了啊。正常的情况是,大概每5秒拨一次。现在的故障情况就是:5秒内连续拨2次。 但这种情况又不是连续性出现,有时一个小时出现一次,有时半小时内出现几次,急死我了! 料架是气动的!

     我自己的分析:PLC程序是没问题的,然后我也更换了电磁阀线圈。行程开关也检查了。都没问题啊。我只能怀疑是干扰的情况了。请各位兄弟姐妹给我支支招,到底是什么原因啊?以及解决的办法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干扰,怎么解决啊。。这是干扰的原因吗?     小弟不甚感激!!!
dlke2009
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dlke2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-27 12:59
谢谢大家支招,已经搞定了。是操作工吧一把电扇的插头插到控制柜里面了。我拔掉就没出现这情况了,谢谢大家哈 ~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    dlke2009
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-03 14:51
    晕死,这两天又出现这情况了,好了3天,又来了。。。闷
    dlke2009
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-03 14:55
    我确定是干扰了,但还没找到干扰源,接地好像作用不大,好了3天。
    dlke2009
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-06 15:33
    你的汽缸线圈是多少伏的?如果是24伏的,加个中间继电器,可以改成220伏的,这样抗干扰强.

    我今天试过了,不行。我吧线都换成屏蔽线了。。
    dlke2009
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-06 15:36
    接头我都紧过一次了。。没效果。。难道是PLC触点坏了?