satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-17 17:22
电流表和电流互感器不匹配会有什么现象产生呢?谁遇见过说说看? 比如电流表是100/5的,而互感器是150/5的
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 18:16
电流表100/5A  ,  其核心还是5A的电流表,而150/5A的电流互感器的比值为30倍,所以把100/5A的电流表接在150/5A的电流互感器上,读出的数值要乘以30倍,但电流值只能用到100A。(因为我在去年用到一个电流互感器是200/5的,但电流表是150/5,实际在用的时候,只要电流不大于150A,数值是准确的。)