气缸上的磁性开关PNP三线,一接通就烧坏,更换了一个新的也是如此,查电源24V正常,输出端和电源之间也没有短路,请教各位不知哪里出了问题?
分享
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
248 点
下载积分:
939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2008-07-21
最后登录:
2024-03-16
查看李飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-29 20:19
全看
|
小
中
大
此问题,十分的容易解决,你接在DC24VPLC内部电源上,首先认清你的磁性开关是NPN还是PNP 的然后正确接线(一般有三线和两线的 你说的PNP为三线的 一般 24+为棕色 0V为蓝色 信号线为黑色的 三根线不要混淆烧坏就不可能了)
总之 理清了 是否符合要求的电压 自己用的磁性开关的型号 线的颜色所代表的含义
还有个小实验你把两个三线的磁性开关串联使用,注意如何接线,不对的话很容易烧坏磁性开关的
注意三极管的极 无短路否则会烧坏的
仅供参考
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(sjm213)
分享