引用引用第4楼wwcwwc于2009-06-17 13:37发表的 :这个问题主要检查接线.可以比较确定是接线错误问题.然后你测的电压是在那里的电压.(确认加到磁性开关上的电压是24V).连接到PLC输入口的连接也正确否?有时因为系统存在多电源,一些公共口接触不良都会造成类似故障.