marcelinho
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2007-07-24
最后登录: 2023-06-17
查看marcelinho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-17 10:30
气缸上的磁性开关PNP三线,一接通就烧坏,更换了一个新的也是如此,查电源24V正常,输出端和电源之间也没有短路,请教各位不知哪里出了问题?
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-29 19:37
在没有查明损坏的原因之前,不要轻易去更换,十有八九是电路出现了故障
--------------一般,感应器的电线是三条,而这三条线又是一样长的,在生产中,往往只是进行剥线后进行包扎,就投入使用,我碰到过很多这样的例子:   时间久了以后,电线祼露,导到碰线
规避方法:  把三条线在包扎的时候,人为错开一定的长度,即使因拉力过大而拉出线头时,造成感应器电线拉出时,也不会出现损坏感应器具现象
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬