marcelinho
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2007-07-24
最后登录: 2023-06-17
查看marcelinho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-17 10:30
气缸上的磁性开关PNP三线,一接通就烧坏,更换了一个新的也是如此,查电源24V正常,输出端和电源之间也没有短路,请教各位不知哪里出了问题?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 13:37
这个问题主要检查接线.可以比较确定是接线错误问题.然后你测的电压是在那里的电压.(确认加到磁性开关上的电压是24V).连接到PLC输入口的连接也正确否?有时因为系统存在多电源,一些公共口接触不良都会造成类似故障.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬