气缸上的磁性开关PNP三线,一接通就烧坏,更换了一个新的也是如此,查电源24V正常,输出端和电源之间也没有短路,请教各位不知哪里出了问题?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-17 13:37
全看
|
小
中
大
这个问题主要检查接线.可以比较确定是接线错误问题.然后你测的电压是在那里的电压.(确认加到磁性开关上的电压是24V).连接到PLC输入口的连接也正确否?有时因为系统存在多电源,一些公共口接触不良都会造成类似故障.