公司的一台铣床的控制变压器烧了(40年前的产物),买了个新的变压器回来,型号不一样,觉得只要电压符合要求就没事(都是380V输入36V输出):结果装上去就把输出侧的保险给烧了,换了个保险还是烧:说明一下,输出的36V是接整流模块没有其他的负载,整流模块出来的+36V也有一个相同的保险,问题是整流出来的+36V的保险没烧,就只烧交流36V的那个保险???



自藕变压器与机床控制变压器有什么区别,我买回来的是机床变压器,以前烧的变压器什么标示都没有了???另外整流模块我装之前就量过没有问题!现在我不要交流36V的那个保险没发现问题.
[ 此帖被anddylihua在2009-06-15 21:12重新编辑 ]
飞刀,又见飞刀
mks
★★★★★★★★
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3645 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-04-10
查看mks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-16 19:34
整流模块有问题你用万用表量一下阻值!你要是不知道是好还是坏你不如换一个式式看