1#变频器COM-------2#变频器FWD,2#变频器COM----------1#变频器FWD,这样接线,只需用两条电线,将两台变频器这样连接起来,变频器也能转,这是什么原理呢?
分享
csc51
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看csc51的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-17 08:59
全看
|
小
中
大
由于改产品,原来的流水线不够长,只好又拿来一条流水线,两条接起来,原来是单独控制,又不能把电路全改了,只是用几天,没有办法,只好这样改了,只需两条电线,将变频器这样连接,就很快能实现要求。中间控制部份还有2个急停,一个光电开关,这样可以让两条流水线同时起停,还可以单独调变频器频率。让两条速度一样,因为两条流水线不是同型号,变速比不同,要在很短的时间内达到要求,用完后又很快能恢复原状。一个变频器是爱默生,一个是ASD,