chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-12 16:01
我们厂有S7 300的PLC,我读出的程序感觉有点郁闷,在FC1里面出现了Q24.0的输出线圈,在FC3里面同样出现了Q24.0的输出线圈,OB1调用了FC1和FC3,这是不是双线圈输出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新编辑 ]
自己的事情自己做.
zyloco
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 182 点
下载积分: 680 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2024-10-23
查看zyloco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-13 11:23
我想如果FC1里的Q24.0是用读外设的方式立即输出的话那在OB1调用FC3前Q24.0受FC1控制