楼主  发表于: 2009-06-10 21:01
请教各位大侠,三菱F740-45K的变频器。前二天显示CO2怛速过电流跳闸。这二天又是CU2过电压跳闸。检查风机电机没问题。没有机械问题。这是咋回事呢。???
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9672 个
工控威望: 8569 点
下载积分: 16708 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-19 10:40
如果是新的,说明变频功率选小了;如果是旧的,变频器有故障
有大故障是要送修的这里不多说,但有50%机会是小故障,我来说一下:

这种故障的特点如下:
1)偶尔报警,可能五分钟报,可能一小时报,但绝不是一通就报
2)机械,电机无问题
3)监控变频器的输出电流,有点大

我曾经两次用同一个办法解决过,有时客户离工程质保期就只有一个月了,换新的大家都亏
方法如下:

1,记好参数,抄在纸上
2,参数清除,报警清除,断电
3,变频器外壳打开,里面CPU板和电源板之间的插头全拨掉,能拨的都拨了
4,等一会,等里面所有电容放电完毕
5,把变频器安装好,说一声:太上老君显灵!
重新设置好参数,通电,正常了~
为了保险,再把电子过流保护向上调一点点~
这是真事呵