楼主  发表于: 2009-06-10 17:29
向高手请教TP270屏上程序的上载问题:
现在我公司使用的触摸屏是 PANEL TP270  TOUCH -10 CSTN
订货号为:6AV6     545-0CC10-0AX0

先说明一下,TP270的数据线是自制的,两头都是RS232母口,具体接线方式为2——3,3——2,4——6,5——5,6——4,7——8,8——7。不知道这种接法的自制电缆线是否可以用于程序的上载。

其次,在开始上载时,将Protool CS程序打开,将S7 transfer里选择传输的口为Ethernet以后,如何设置控制面板里的IP地址,是否为PC和TP270上都要设定,

等待高手的回应!!!在此先感谢了。

cmepvefc
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 199 点
下载积分: 679 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2022-11-25
查看cmepvefc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 09:14
问题已经解决,但没有采用程序上载的方法进行。采用了程序下载菜单中的备份功能和程序恢复功能,通过这两个功能将一块好屏上的程序备份先上载到计算机,然后将上载到计算机中的程序备件恢复到无程序的TP270屏上,这样就将程序恢复到原来可用的状况了。只是上传的速度太慢了,等了一个半小时,然后恢复也等了一个半小时,慢得差点让人等不住。
cmepvefc
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 199 点
下载积分: 679 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-09-22
最后登录: 2022-11-25
查看cmepvefc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-14 08:39
现在用上MP277,用网线下载程序好快啊,5分钟就把程序下载完了。真的是快啊。