             因单个输出点的容量不能满足用电器的要求,而PLC上又有多余的输出点。我是否可以通过修改程序让两个或多个输出点同时动作,而把这两个或多个输出点并联来控制一个用电器。
       我个人认为是可以的,但从未试过,请教各位师傅有没有这样用过的,能否达到单个触点输出的效果?
学无止境
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-12-22
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-08 22:41
为了控制的稳定和可靠,我是采用(继电器)输出并联的方式,因为当时在调试的过程中发现PLC的输出指示灯亮而有时动作不够(同步)。设备要求动作同步,否则产品报废。