             因单个输出点的容量不能满足用电器的要求,而PLC上又有多余的输出点。我是否可以通过修改程序让两个或多个输出点同时动作,而把这两个或多个输出点并联来控制一个用电器。
       我个人认为是可以的,但从未试过,请教各位师傅有没有这样用过的,能否达到单个触点输出的效果?
学无止境
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-11-30
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-22 11:18
为什么要并联?有什么好处?不会是PLC点数太多了吧,可以换个点数少的降低成本啊,如果只是觉得输出继电器承受电流小承受不了负载的话加个中间继电器转换下就好了,楼主还是不要去并联PLC输出继电器了.