mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2008-12-04
最后登录: 2023-08-18
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-05 11:49
俺公司里面的电磁阀,老是烧.
用了不到几个小时就烧,之前一直用得好好的.
自从烧了一个换了之后,就烧得很快了.
量一下电压,不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280,会不会因为这样烧了?
怎么会出现这样的情况?大家能给点提示?..
电磁阀是220V的..
谢谢大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“断零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新编辑 ]
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
lxmlxmlxy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-02-13
最后登录: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 12:08
你的电源不干净,加一个隔离变压器试试,或者是车间电源不稳定,偏高。加一个稳压器
楼主留言:
热心助人!谢谢!
xingtaig
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 755(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-11-23
查看xingtaig的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-05 12:10
建议查一下零线.
楼主留言:
热心助人!谢谢!
thorse
技术这种个东西,永远是个海,我想可能要用一生去潜,尽量潜得深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 295 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-14
查看thorse的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-05 12:27
我觉得 可以并一个电阻串电容的组成浪涌吸收器,参照接触器线圈一样是感性负载
楼主留言:
热心助人!谢谢了!

不过那需要多大的呢?
有计算公式或者经验数据吗?
交朋友,互资料,共学习,同促进. QQ:44078788
草原牧人
学必真,行必果……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
注册时间: 2007-10-02
最后登录: 2024-10-24
查看草原牧人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-05 12:31
这种情况楼主请着重检查一下你们公司供电设施的公共零线,零线接触不良会导致220V供电的小容量器件经常烧毁。
楼主留言:
热心助人!谢谢!
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-05 13:23
280V的电压肯定烧了,检查一下电源,特别是控制柜的系统零线
楼主留言:
热心助人!谢谢!
6楼  发表于: 2009-06-05 13:40
不过有个问题我还是不是很清楚,为什么零线系统有问题,会导致电压出现问题呢.
能的话最好讲个大概,我回家后回好好找下书籍的,并不是纯粹瞎问..
麻烦大家了!谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-09-11
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-05 14:03
三年前同样的问题我也曾经碰到过,那时是我厂的电子秤上用的9V变压器一直烧,用万用表测量插座里的电压是220V,后来发现是开关上的零线断了。接好后故障从没发生过。
cghcjm2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 254 点
下载积分: 672 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2012-11-09
查看cghcjm2000的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-05 14:48
线圈是220v,50hz的吗?
楼主留言:
是啊!
这是肯定的拉!
bohongs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 189 点
下载积分: 600 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-05-30
最后登录: 2013-01-28
查看bohongs的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-05 14:53
若别的机器不烧,就重点检查该机的N线,从工厂配电柜开始查起。
兄弟们:苦干实干,做给天看;任劳任怨,永难如愿;尽职尽责, 必遭指责;东混西混, 一帆风顺哦。。。
10楼  发表于: 2009-06-05 15:55
不烧,情况是这样的!
一个总电柜,分别有四个空气开关下来四台机.到机时,每台又有断路器,其他三台都没事.就有一台老烧.最快的5个小时就烧了.够郁闷吧.
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-05 17:06
这个是头痛的事。有电气件影响了电源电路。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]