mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2008-12-04
最后登录: 2023-08-18
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-05 11:49
俺公司里面的电磁阀,老是烧.
用了不到几个小时就烧,之前一直用得好好的.
自从烧了一个换了之后,就烧得很快了.
量一下电压,不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280,会不会因为这样烧了?
怎么会出现这样的情况?大家能给点提示?..
电磁阀是220V的..
谢谢大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“断零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新编辑 ]
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 18:40
查电磁阀的零线吧,烧个线圈是小事,没烧你PLC你就应该烧香了.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。