俺公司里面的电磁阀,老是烧.
用了不到几个小时就烧,之前一直用得好好的.
自从烧了一个换了之后,就烧得很快了.
量一下电压,不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280,会不会因为这样烧了?
怎么会出现这样的情况?大家能给点提示?..
电磁阀是220V的..
谢谢大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“断零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新编辑 ]
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2006-09-02
最后登录: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-06 09:18
220V电源如果来自380/220变压器,则是电磁阀问题;
220V电源如果来自3P 380V,则是应查总零线, 总零线开路时因3相负载不平衡也会造成
电压有的升高有的下降;
总零线开路会表现:
         1.电柜输入的总零线与电柜输出的零线有大于2欧的电阻.
         2.电磁阀工作时,如果接电磁阀的这相电压升高,而另两相有一相降低的.
楼主留言:
这点我确实在书上看过,但是实际怎么测量啊?
线都是藏着的.
[ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新编辑 ]
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2006-09-02
最后登录: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-09 11:40
问题解决了吗?是什么原因?