老是烧电磁阀
上一主题
下一主题
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
713 点
下载积分:
9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2008-12-04
最后登录:
2023-08-18
查看mechatronics的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-05 11:49
全看
|
小
中
大
俺公司里面的电磁阀,老是烧.
用了不到几个小时就烧,之前一直用得好好的.
自从烧了一个换了之后,就烧得很快了.
量一下电压,不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280,会不会因为这样烧了?
怎么会出现这样的情况?大家能给点提示?..
电磁阀是220V的..
谢谢大家
=======================================================================
借地方一用,看看一下附件!
“断零”的危害及其防范措施.rar
(109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新编辑 ]
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
分享
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
461 个
工控威望:
1578 点
下载积分:
123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2006-09-02
最后登录:
2024-11-14
查看gang.liu9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-06 09:18
全看
|
小
中
大
220V电源如果来自380/220变压器,则是电磁阀问题;
220V电源如果来自3P 380V,则是应查总零线, 总零线开路时因3相负载不平衡也会造成
电压有的升高有的下降;
总零线开路会表现:
1.电柜输入的总零线与电柜输出的零线有大于2欧的电阻.
2.电磁阀工作时,如果接电磁阀的这相电压升高,而另两相有一相降低的.
楼主留言:
这点我确实在书上看过,但是实际怎么测量啊?
线都是藏着的.
[ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新编辑 ]
分享
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
461 个
工控威望:
1578 点
下载积分:
123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2006-09-02
最后登录:
2024-11-14
查看gang.liu9的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-06-09 11:40
全看
|
小
中
大
问题解决了吗?是什么原因?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
老是烧电磁阀
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问