俺公司里面的电磁阀,老是烧.
用了不到几个小时就烧,之前一直用得好好的.
自从烧了一个换了之后,就烧得很快了.
量一下电压,不接电磁阀的话就是220-230左右,接了之后有时会出现280,会不会因为这样烧了?
怎么会出现这样的情况?大家能给点提示?..
电磁阀是220V的..
谢谢大家
=======================================================================
借地方一用,看看一下附件!
“断零”的危害及其防范措施.rar
(109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新编辑 ]
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-27
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-05 19:10
全看
|
小
中
大
1:请问楼主你的电磁阀电源是取自控制变压器380V/220V的还是就是取自三相电源的一根火线和零线?
2:原装电磁阀和后换的电磁阀是型号功能都是一样的吗!
3:电磁阀上并联了阻容吸收器吗!
如果是电磁阀的电源是取自电源一条火线和零线的话建议检查从配电柜到机器乃至电磁阀这段零线看看是否有接触不良现象。